Bespreking oor die aanwending van brandnoodlampe in geboue

Bron: China Security World Network

Brandnoodbeligting is 'n belangrike deel van die bou van brandbeskermingskomponente en -bykomstighede, insluitend brandnoodbeligting en brandnoodtekenligte, ook bekend as brandnoodbeligting en -ontruimingsaanduidingtekens.Die hooffunksie daarvan is om die veilige ontruiming van personeel, die volharding van werk by spesiale poste en brandbestryding en reddingsoperasies te verseker wanneer die normale beligtingstelsel nie meer beligting kan verskaf in geval van brand nie.Die basiese vereiste is dat mense in die gebou maklik die ligging van die nooduitgang en die gespesifiseerde ontruimingsroete kan identifiseer met behulp van 'n sekere beligting ongeag enige openbare deel.

'n Groot aantal brandgevalle toon dat as gevolg van die onredelike instelling van veiligheidsontruimingsfasiliteite of swak ontruiming in openbare geboue, personeel nie die ligging van die nooduitgang in die brand korrek kan vind of identifiseer nie, wat een van die hoofoorsake van massa is. dood en besering brandongelukke.Daarom moet ons groot belang daaraan heg of die brandnoodlampe hul regte rol in brand kan speel.Gekombineer met die beoefening van baie jare se werk en volgens die relevante bepalings van die kode vir brandbeskermingsontwerp van geboue (GB50016-2006) (hierna verwys as die konstruksiekode), praat die skrywer oor sy eie sienings oor die toepassing van brand noodlampe in geboue.

1、 Instelreeks van brandnoodlampe.

Artikel 11.3.1 van die konstruksieregulasies bepaal dat die volgende dele van siviele geboue, fabrieke en klas C pakhuise behalwe residensiële geboue toegerus moet wees met brandnoodbeligtingslampe:

1. Toegeboude trap, rookdigte trap en sy voorkamer, voorkamer van vuurhysbak of gedeelde voorkamer;
2. Brandbeheerkamer, brandpompkamer, selfversorgde kragopwekkerkamer, kragverspreidingskamer, rookbeheer- en rookuitlaatkamer en ander kamers wat nog normaal moet werk in geval van brand;
3. Ouditorium, uitstalsaal, sakesaal, multifunksiesaal en restaurant met 'n konstruksie-oppervlakte van meer as 400m2, en ateljee met 'n konstruksie-oppervlakte van meer as 200m2;
4. Ondergrondse en semi-ondergrondse geboue of openbare aktiwiteitskamers in kelders en semi-kelders met 'n konstruksie-oppervlakte van meer as 300m2;
5. Ontruimingspaadjies in openbare geboue.

Artikel 11.3.4 van die konstruksieregulasies bepaal dat openbare geboue, hoë aanlegte (pakhuise) en klas A-, B- en C-aanlegte toegerus moet wees met ligte ontruimingsaanwysingstekens langs die ontruimingspaadjies en nooduitgange en direk bokant die ontruimingsdeure in digbevolkte plekke.

Artikel 11.3.5 van die konstruksieregulasies bepaal dat die volgende geboue of plekke van ligte ontruimingsaanwysingstekens of ligte stoorontruimingsaanwysingstekens voorsien moet word wat visuele kontinuïteit op grond van ontruimingspaadjies en hoofontruimingsroetes kan handhaaf:

1. Uitstalgeboue met 'n totale konstruksie-oppervlakte van meer as 8000m2;
2. Bogrondse winkels met 'n totale konstruksie-oppervlakte van meer as 5000m2;
3. Ondergrondse en semi-ondergrondse winkels met 'n totale konstruksie-oppervlakte van meer as 500m2;
4. Sang- en dansvermaak-, vertonings- en vermaaklokale;
5. Bioskope en teaters met meer as 1500 sitplekke en gimnasiums, ouditoriums of ouditoriums met meer as 3000 sitplekke.

Die boukode lys die opstel van brandnoodlampe as 'n aparte hoofstuk vir omvattende spesifikasie.In vergelyking met die oorspronklike kode vir brandbeskermingsontwerp van geboue (gbj16-87), brei dit die instellingsomvang van brandnoodlampe aansienlik uit en beklemtoon die verpligte instelling van brandnoodmerklampe.Daar word byvoorbeeld bepaal dat brandnoodlampe in die gespesifiseerde dele van gewone siviele geboue (behalwe residensiële geboue) en aanleg (pakhuis), openbare geboue, hoë aanleg (pakhuis) gesit moet word Behalwe vir klas D en E, die ontruimingspaadjies, nooduitgange, ontruimingsdeure en ander dele van die aanleg moet met ligte ontruimingsaanwysingstekens gestel word, en die geboue met 'n sekere skaal soos openbare geboue, ondergrondse (semi-ondergrondse) winkels en sang- en dansvermaak en vermaaklikheidsprojeksieplekke moet bygevoeg word met grondlig of ligte stoor ontruiming aanduiding tekens.

Tans verstaan ​​baie ontwerpeenhede egter nie die spesifikasie genoeg nie, implementeer die standaard laks en verminder die standaardontwerp sonder magtiging.Hulle gee dikwels net aandag aan die ontwerp van brandnoodlampe in digbevolkte plekke en groot openbare geboue.Vir meerverdieping-industriële aanlegte (pakhuise) en gewone openbare geboue, is die brandnoodlampe nie ontwerp nie, veral vir die byvoeging van grondligte of ligte stoor-ontruiming-aanwysingstekens, wat nie streng geïmplementeer kan word nie.Hulle dink dit maak nie saak of hulle ingestel is of nie.By die hersiening van die brandbeskermingsontwerp het die konstruksie- en hersieningspersoneel van sommige brandbeskermingstoesiginstansies nie streng beheer nie as gevolg van die misverstand in begrip en die verskil in begrip van die spesifikasie, wat gelei het tot die mislukking of onvoldoende brand van brandnoodlampe in baie projekte, wat lei tot die "aangebore" brandgevaar van die projek.

Daarom moet die ontwerpeenheid en brandtoesigorganisasie groot belang heg aan die ontwerp van brandnoodlampe, personeel organiseer om die studie en begrip van die spesifikasies te versterk, die publisiteit en implementering van die spesifikasies te versterk en die teoretiese vlak te verbeter.Slegs wanneer die ontwerp in plek is en die oudit streng beheer word, kan ons verseker dat die brandnoodlampe hul regte rol in die brand speel.

2、 Kragtoevoermodus van brandnoodlampe.
Artikel 11.1.4 van die konstruksieregulasies bepaal dat * * kragtoevoerkring aangeneem moet word vir brandbestryding van elektriese toerusting.Wanneer produksie en huishoudelike elektrisiteit afgesny word, sal brandbestrydingselektrisiteit steeds gewaarborg word.

Tans neem brandnoodlampe oor die algemeen twee kragtoevoermodusse aan: een is die onafhanklike beheertipe met sy eie kragtoevoer.Dit wil sê, die normale kragtoevoer word vanaf die gewone 220V-beligtingskragtoevoerkring gekoppel, en die noodlampbattery word op gewone tye gelaai.

Wanneer die normale kragtoevoer afgesny word, sal die bystandkragtoevoer (battery) outomaties krag voorsien.Hierdie soort lamp het die voordele van klein belegging en gerieflike installasie;Die ander is gesentraliseerde kragtoevoer en gesentraliseerde beheertipe.Dit wil sê, daar is geen onafhanklike kragtoevoer in die noodlampe nie.Wanneer die normale beligtingskragtoevoer afgesny word, sal dit deur die gesentraliseerde kragtoevoerstelsel aangedryf word.Hierdie soort lamp is gerieflik vir gesentraliseerde bestuur en het goeie stelselbetroubaarheid.Wanneer die kragtoevoermodus van noodbeligtingslampe gekies word, moet dit redelik gekies word volgens die spesifieke situasie.

Oor die algemeen, vir klein plekke en sekondêre versieringsprojekte, kan die onafhanklike beheertipe met sy eie kragtoevoer gekies word.Vir nuwe projekte of projekte met brandbeheerkamer, moet gesentraliseerde kragtoevoer en gesentraliseerde beheertipe so ver moontlik gekies word.

In die daaglikse toesig en inspeksie word gevind dat dit algemeen gebruik word in selfstandige krag onafhanklike beheer brand noodlampe.Elke lamp in hierdie vorm het 'n groot aantal elektroniese komponente soos spanningstransformasie, spanningstabilisering, laai, omskakelaar en battery.Die battery moet gelaai en ontlaai word wanneer die noodlamp in gebruik is, instandhouding en mislukking.Byvoorbeeld, die algemene beligting en brandnoodlampe neem dieselfde stroombaan aan, sodat die brandnoodlampe dikwels in die toestand van laai en ontlading is, Dit veroorsaak groot verlies aan die battery, versnel die skrap van die noodlampbattery, en ernstig beïnvloed die lewensduur van die lamp.Tydens die inspeksie van sommige plekke het brandtoesighouers dikwels "gewoonte" brandbestrydingsoortredings gevind dat die noodbeligtingstelsel nie normaal kan werk nie, waarvan die meeste veroorsaak word deur die mislukking van die kragtoevoerkring vir brandnoodlampe.

Daarom, wanneer die elektriese diagram hersien word, moet die brandtoesigorganisasie baie aandag gee aan of die kragtoevoerkring vir die brandnoodlampe aangeneem is.

3、 Lynlê en draadkeuse van brandnoodlampe.

Artikel 11.1.6 van die konstruksieregulasies bepaal dat die verspreidingslyn van elektriese brandbestrydingstoerusting aan die behoeftes van deurlopende kragtoevoer in geval van brand moet voldoen, en die aanlê daarvan moet aan die volgende bepalings voldoen:

1. In die geval van versteekte lê, moet dit deur die pyp en in die onbrandbare struktuur gelê word, en die dikte van die beskermende laag moet nie minder as 3 cm wees nie.In die geval van ooplê (insluitend plafonlegging), moet dit deur metaalpyp of geslote metaalkanaal gaan, en brandbeskermingsmaatreëls moet getref word;
2. Wanneer vlamvertragende of brandbestande kabels gebruik word, mag brandbeskermingsmaatreëls nie getref word vir die aanlê in kabelputte en kabelslote nie;
3. Wanneer mineraalgeïsoleerde onbrandbare kabels gebruik word, kan dit direk in die oopte gelê word;
4. Dit moet apart van ander verspreidingslyne gelê word;Wanneer dit in dieselfde putsloot gelê word, moet dit onderskeidelik aan beide kante van die putsloot gerangskik word.

Brandnoodlampe word wyd gebruik in gebouuitleg, wat basies alle openbare dele van die gebou behels.As die pyplyn nie in plek gelê word nie, is dit baie maklik om oopkring, kortsluiting en lekkasie van elektriese lyne in brand te veroorsaak, wat nie net die noodlampe hul regte rol sal laat speel nie, maar ook tot ander rampe en ongelukke sal lei.Die noodlampe met gesentraliseerde kragtoevoer het hoër vereistes op die lyn, omdat die kragtoevoer van sulke noodlampe vanaf die hooflyn van die verdeelbord verbind word.Solank as wat een deel van die hooflyn beskadig is of die lampe kortgesluit is, sal al die noodlampe op die hele lyn beskadig word.

In die brandinspeksie en aanvaarding van sommige projekte word dit dikwels gevind dat wanneer die lyne van brandnoodlampe versteek word, die dikte van die beskermende laag nie aan die vereistes kan voldoen nie, geen brandvoorkomingsmaatreëls word getref wanneer hulle blootgestel word nie, die drade gebruik gewone omhulde drade of aluminiumkerndrade, en daar is geen pyprygwerk of geslote metaalgat vir beskerming nie.Selfs as die gespesifiseerde brandbeskermingsmaatreëls getref word, kan die slange, aansluitkaste en verbindings wat in die lampe ingebring is, nie effektief beskerm word nie, of selfs aan die buitekant blootgestel word.Sommige brandnoodlampe is direk gekoppel aan die sok en die gewone beligtingslamplyn agter die skakelaar.Hierdie nie-standaard lyn lê en lamp installasie metodes is algemeen in die versiering en rekonstruksie projekte van sommige klein openbare plekke, en die skade wat veroorsaak word deur hulle is ook uiters erg.

Daarom moet ons streng by die toepaslike nasionale spesifikasies en regulasies hou, die beskerming en draadkeuse van die verspreidingslyn van brandnoodlampe versterk, produkte, drade en kabels wat aan die nasionale standaarde voldoen streng aankoop en gebruik, en goeie werk doen in die brandbeskerming van die verspreidingslyn.

4、 Doeltreffendheid en uitleg van brandnoodlampe.

Artikel 11.3.2 van die konstruksieregulasies bepaal dat die verligting van brandnoodbeligtingslampe in geboue aan die volgende vereistes moet voldoen:
1. Die grond-laevlak-beligting van die ontruimingspaadjie moet nie minder as 0.5lx wees nie;
2. Die grond-laevlak-beligting in digbevolkte plekke moet nie minder as 1LX wees nie;
3. Die grond-laevlak-beligting van die trap moet nie minder as 5lx wees nie;
4. Die brandnoodbeligting van brandbeheerkamer, brandpompkamer, selfversorgde kragopwekkerkamer, kragverspreidingskamer, rookbeheer- en rookuitlaatkamer en ander kamers wat in geval van brand nog normaal moet werk, moet steeds die verligting van normale beligting.

Artikel 11.3.3 van die konstruksieregulasies bepaal dat die brandnoodlampe op die boonste deel van die muur, op die plafon of bo-op die uitgang gesit moet word.

Artikel 11.3.4 van die konstruksieregulasies bepaal dat die opstel van ligte ontruimingsaanwysingstekens aan die volgende bepalings moet voldoen:
1. "Nooduitgang" moet as 'n aanduiding direk bokant die nooduitgang en ontruimingsdeur gebruik word;

2. Die ligontruimingsaanduidingtekens wat langs die ontruimingspaadjie geplaas word, moet op die muur onder 1m van die grond by die ontruimingspaadjie en sy hoek aangebring word, en die spasiëring van ligontruimingsaanduidingtekens mag nie groter as 20m wees nie.Vir sak looppad, moet dit nie groter as 10m wees nie, en in die hoekarea van looppad moet dit nie groter as 1m wees nie.Die noodtekenligte wat op die grond geplaas word, moet deurlopende kykhoek verseker en die spasiëring mag nie groter as 5m wees nie.

Op die oomblik verskyn die volgende vyf probleme dikwels in die doeltreffendheid en uitleg van brandnoodlampe: eerstens moet die brandnoodlampe gestel word in relevante dele is nie gestel nie;Tweedens, die posisie van brandnoodbeligtingslampe is te laag, die aantal is onvoldoende en die beligting kan nie aan die spesifikasievereistes voldoen nie;Derdens, die brandnoodtekenlampe wat by die ontruimingspaadjie gestel is, is nie teen die muur onder 1m geïnstalleer nie, die installasieposisie is te hoog en die spasiëring is te groot, wat die 20m-spasiëring wat deur die spesifikasie vereis word, oorskry, veral in die sak-gang. en loopvlakhoekarea, die aantal lampe is onvoldoende en die spasiëring te groot;Vierdens dui die brandnoodteken die verkeerde rigting aan en kan nie korrek na die ontruimingsrigting wys nie;Vyfdens, die grondbeligting of ligte stoor ontruiming aanduiding tekens moet nie gestel word nie, of alhoewel hulle ingestel is, kan hulle nie die visuele kontinuïteit verseker nie.

Ten einde die bestaan ​​van bogenoemde probleme te vermy, moet die brandtoesigorganisasie die toesig en inspeksie van die konstruksieterrein versterk, probleme betyds vind en onwettige bouwerk stop.Terselfdertyd is dit nodig om die aanvaarding streng na te gaan om te verseker dat die doeltreffendheid van brandnoodlampe aan die standaard voldoen en in plek gerangskik is.

5、 Produkkwaliteit van brandnoodlampe.
In 2007 het die provinsie toesig en lukrake inspeksie op brandbestrydingsprodukte gedoen.Altesaam 19 groepe brandbestrydingsnoodbeligtingsprodukte is gekies, en slegs 4 groepe produkte is gekwalifiseer, en die steekproef gekwalifiseerde koers was slegs 21%.Die kolkontrole-resultate toon dat die brandnoodbeligtingsprodukte hoofsaaklik die volgende probleme het: eerstens voldoen die gebruik van batterye nie aan die standaardvereistes nie.Byvoorbeeld: lood-suur battery, drie geen batterye of inkonsekwent met die sertifisering inspeksie battery;Tweedens is die batterykapasiteit laag en die noodtyd is nie op standaard nie;Derdens speel die oorontladings- en oorladingbeskermingskringe nie hul regte rol nie.Dit is hoofsaaklik omdat sommige vervaardigers die stroombane van voltooide produkte sonder toestemming verander om koste te verminder, en oorontlading- en oorladingbeskermingskringe te vereenvoudig of nie instel nie;Vierdens kan die oppervlakhelderheid in noodtoestand nie aan die standaardvereistes voldoen nie, die helderheid is ongelyk en die gaping is te groot.

Die nasionale standaarde brandveiligheidstekens gb13495 en brandnoodlampe GB17945 het duidelike bepalings gemaak oor die tegniese parameters, komponentwerkverrigting, spesifikasies en modelle van brandnoodlampe.Tans voldoen sommige van die brandnoodlampe wat op die mark vervaardig en verkoop word nie aan die marktoegangsvereistes nie en het nie die ooreenstemmende nasionale tipe inspeksieverslag verkry nie.Sommige produkte voldoen nie aan die standaarde in terme van produkkonsekwentheid nie en sommige produkte slaag nie die prestasietoets nie.Sommige onwettige produsente, verkopers en selfs vals inspeksieverslae produseer en verkoop vals en swak produkte of swak produkte, wat die brandprodukmark ernstig ontwrig.

Daarom sal die brandtoesigorganisasie, in ooreenstemming met die relevante bepalings van die brandbeskermingswet en die produkkwaliteitwet, die toesig en ewekansige inspeksie van die produkkwaliteit van brandnoodlampe versterk, onwettige produksie- en verkoopsgedrag ernstig ondersoek en hanteer. deur ewekansige markinspeksie en ter plaatse inspeksie, om die brandprodukmark te suiwer.